科技改變生活 · 科技引領未來
自從家里門鎖換成密碼鎖以后,忘記帶單元門禁卡已成為常態,平時還好,等個十分鐘左右就會有人進出,如果是半夜就麻煩了,還得去敲保安的門。家里已經安裝了可視對講門禁,如果能實現自動開門就好了[呲牙]。網絡搜索了下,已經有成功的先例。先例1-智能控
自從家里門鎖換成密碼鎖以后,忘記帶單元門禁卡已成為常態,平時還好,等個十分鐘左右就會有人進出,如果是半夜就麻煩了,還得去敲保安的門。家里已經安裝了可視對講門禁,如果能實現自動開門就好了[呲牙]。
網絡搜索了下,已經有成功的先例。
先例1-智能控制法:找出開鎖按鈕,焊出接線。小米智能插座上插一個usb電源,usb輸出接一個繼電器,繼電器連接門禁開鎖按鈕。對講門鈴呼叫后,通過小愛同學打開智能開關,接通繼電器,繼電器吸合后,等同于按下開鎖按鈕,門打開。同理還可以使用8266等單片機通過點燈科技mqtt等方式實現智能控制。
先例2-自動控制法:利用門禁接通工作后喇叭響起的特性,將喇叭接入光耦的輸入端,開鎖按鈕接入光耦輸出端。當有呼叫時自動接通按鈕。
還有大神通過接入喇叭,實現分析鍵盤輸入的DTMF信號,實現密碼開鎖,過程太復雜,且不具備通用性??磥硐壤?最簡單,就從這方面著手吧
一、光耦法實驗
光耦通常推薦是PC817這個型號,應用電路非常簡單
PC817光耦典型應用電路
打開門禁,找到喇叭線,焊接出兩根線,連接光耦1、2腳,找到開關按鈕,發現兩端分別是入戶線的3、1線,也對應引出,連接到光耦3、4腳。到單元門處做測試發現系統提示“用戶線短路”,應該是呼叫后光耦立刻導通,系統判斷是開關按鈕始終處于閉合狀態,不予開鎖,看來只能是改別的辦法了
二、繼電器延遲電路法
目前的思路是在對講功能啟動后,延遲幾秒鐘后,再模擬按下開鎖鍵,采用上電延遲模塊。首先要找到穩定的供電,還是從喇叭入手,找到喇叭的功放電路,使用功放電路的電源作為繼電器的信號端。
功放電路為BL34118,聲控切換話筒揚聲器控制電路,其引腳圖如下:
4腳為Vcc,電壓為3.0到6.5v,一般能驅動5V的繼電器電路,馬云家下單買了一款“上電延時接通繼電器模塊”,7.6元,電壓選5V
先焊接引線,電源正極為BL34118的4腳(為盡量避免破壞原電路,實際操作中通過萬用表找到與4腳直接連接的空焊盤),開鎖線也是找到與開鎖按鈕相聯通的空焊盤,地線同理接線。
電源線和地線連接到延遲電路的輸入,開鎖線和地線連接到延遲電路的輸出。把延遲電路用雙面膠貼到空閑處(我安裝在顯示屏背后,注意絕緣,下面墊個塑料片)
把外殼裝配好,把對講機裝回原位,下樓實驗,呼叫成功后,等待三秒,系統自動開門并掛機,試驗成功。
延遲上電模塊7.6元包郵,各類線材也就幾毛錢,總成本不足8元
金楠